设备的隔爆外壳落空了耐爆性或隔爆性「即不传爆性」就是失爆。井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有:
1、隔爆外壳严重变形或泛起裂纹,焊缝开焊以及相接螺丝不完备、螺扣败坏或拧入深度少于规定值,致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆;
2、隔爆接台面严重锈蚀、由于刻板损伤、间隙超出规定值、有凹坑、邻接螺丝异国压紧等,达不到不传爆的要求而失爆;
3、电缆进、出线口没有利用合格的密封胶圈或根本没有密封胶圈;不消的电缆接线孔没有利用合格的密封挡板或根本没有密封挡板而变成失爆;
4、在设备外壳内增补电气元、部件,使某些电气距离小于规定值,或绝缘败坏,消弧装置失效,酿成相间经外壳弧光接地短路、使外壳被短路电弧烧穿而失爆;
5、外壳内两个隔爆腔因为接线柱、接线套管烧毁而连通,里面爆炸时造成压力叠加、导致外壳失爆;外壳失爆主若是因为安装、检修质量不符合标准要求以及运用、维护失当等原冈酿成的。于是,严厉担保隔爆质量标准要求,在安装、运用、维护和检修中,严厉奉行有关规定、标准、能力防止失爆。